Hallo Markus, >>olumenstrom von 1320 l/h. das ist schon mal gut. Bei Unterschreitung von 1250 würde eine Fehler D6 kommen. >> nicht erkennen welchen Volumenstrom der Puffer ermöglicht da gehen die vollen 1320 l/h, das ist ok. Entscheiden ist jetzt das das Überströmventil so eingestellt wird, dass dort jetzt nichts mehr durchfließt. Das darf erst wieder öffnen, wenn Heizkreisen schließen. Wenn du das ÜV anpasst, dürfe der Volumenstrom sogar noch etwas steigen, weil kein Druck mehr durch das ÜV verloren geht. Merke dir die Einstellung des ÜV und schließe das soweit bis das Rauschen am Gehäuse des ÜV weniger wird/stoppt , aber nicht weiter. VG Michael