Hallo Kati, Wenn da 33er Heizkörper reinkommen ist es schon mal gut. Die A10 würde es bis -11 Grad ohne Heizstab schaffen, an durchschnittlich 10 Stunden im Jahr müsste der Heizstab noch mit 1-2 kW aushelfen. Da es jedes Jahr wärmer wird, ist die Wahrscheinlichkeit dafür aber abnehmend Schade dass der Keller so niedrig ist. Viessmann hat Wärmepumpen taugliche Speicher nur mit 300l und größer. Hier müsste man auf einen anderen Hersteller für den Speicher ausweichen, mit min 2,5 m² Wärmetauscher Fläche. Austria email, TWL, Panasonic... Spielregeln: eine Wärmepumpe braucht eine geringe Differenz zwischen vor und Rücklauf mit ca. 5 Kelvin bei 8,77 kW sind das ca 1500l/h die durch die Heizkörper gepumpt werden müssen. Der Heizungsbauer muss hier auf Heizkörperventile achten die mit diesen hohen Volumenstrom umgehen können. Wenn er nicht die Richtigen einbaut rauscht es. Diese 1500l/h möchte die WP nach Möglichkeit durchgehen durch das Haus pumpen können. Nachts alle Heizkörper abdrehen und nur das Bad heizen - das klappt nicht! Hier bräuchte man einen Puffer --> 10-25% mehr Stromverbrauch Durchgehen alle Heizkörper offen, Nachts eine leichte Absenkung - das ist optimal für die WP, kein Puffer nötig. Bei PV Überschuss kann man den WW Speicher ein Grad wärmer machen und das Haus 2-3 Grad wärmer heizen, dafür kann man dann Abends die WP eine Weile pausieren lassen. Meist wird hier ein 200l Puffer angeboten um PV Strom zu speichern, den hat die WP in 20 Minuten vollgeladen und der ebenso schnell wieder leer. Das bringt so gut wie nichts. Diese Youtube Videos wären empfehlenswert, je nach technischem Verständnis 🙂 VG Michael