Ich habe/hatte genau das gleich Problem. Monatelang. Schön, dass wenigstens dir jemand von Viessmann hier geantwortet hat. Also kurz meins: Cat7 Kabel macht Probleme. Laut Montagehandbuch ist eine NYM 5x1,0 Anschlussleitung nötig. Nichts über die Hutschiene im Sicherungskasten sondern direkt vom Hauskraftwerk zur Wärmepumpe anschließen. Aber wahrscheinlich wird auch diese Variante nicht funktionieren. Es empfiehlt sich anstatt dessen zwei separat abgeschirmte Kabel zu verwenden die vom E3/DC-S10e Relais A bzw. B an 143.4 bzw. 143.5 der Vitocal angeschlossen werden. Wahrscheinlich wird auch das nicht funktionieren und du benötigst zusätzlich einen RC-Filter, der die auftretenden Fehlerströme verhindern soll. Vielleicht wird auch das nicht funktionieren. Also hier die vorläufige Lösung die vom Viessmann Techniker zur Behebung des Problems durchgeführt wurde: Kabel an Anschluss 143.4 herausziehen und nur 143.5. korrekt angeschlossen lassen. Effekt: Wärmepumpe schaltet nun zwischen BZ 2 und 3 korrekt. Die BZ 1 und 4 werden logischerweise so nicht erreicht, aber 95% aller Nutzungsfälle im Realbetrieb wären damit abgedeckt. Eine ausführliche Version gibt es hier: https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Smart-Grid-Verbinden-Vitocal-250a-mit-E3DC-S10/m-p/399020