Die Raumsolltemperatur verschiebt die Heizkurve ähnlich dem Niveau nach oben oder unten. Letztlich ist es eine kubische Funktion. Neben der RTSoll ist die Differenz zur Außentemperatur (DAR) entscheidend. Hier der Link zur Funktion. Wie soll es denn sonst bei einer reinen Witterungsführung ohne Thermostate funktionieren. Probiere es doch mal aus und schau dir die Heizkurve an, wenn du die Raumsolltemperatur änderst. Die Energie bekommst du automatisch los, wenn die VLT steigt. Es dürfen dann aber keine Thermostate gegenregeln. Ob das mit den smarten Komponenten funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Die überschreiben ja selbst die Heizkurve. Aber grundsätzlich müsste das auch dort so ablaufen, dass die Solltemperatur mit dem 2543.x Parameter angepasst wird. Ein gewisses Eigenleben der smarten Komponenten kann aber auftreten.