Hallo liebe Community, habe ein ein kleines Fertighaus mit 100 qm aus 1998 gekauft, was aber seinerzeit schon als Niedrigenergiehaus mit 65 kWh/qm/Jahr zertifiziert wurde. Dort wurde damals ein 23 Kw Buderus Heizwertgerät verbaut, dass ich ich jetzt bevor der Winter 23 kommt mit einer Vitodens 200W ohne WW ersetzen möchte. An früheren Verbräuchen kann ich mich nicht orientieren, dort hat eine alte Frau gewohnt, die ständig überheizt hat. Der Heizungsbauer orientiert sich da an der alten 23kw Buderus und geht bei der Vitodens 200 auf die 25Kw Variante. Jetzt lese ich ich hier im Forum, dass andere sehr viel größere Häuser bereits mit 19kw und kleiner beheizt werden können. Die Frage ist, verbrauche ich mit dieser evtl. zu hohen Kw-Zahl mehr Gas als nötig, oder moduliert sich das Gerät automatisch soweit herunter, dass es keinen Unterschied zum einer 19kw oder 11kw macht? Die andere Frage ist, wäre eine Vitodens 300W bei meinem Haustyp evtl. die geeignetere Heizung? Für eine Einschätzung wäre ich Euch sehr dankbar. Gruss Rb54