Nachtrag zu Rätselhaftes Verhalten bei Warmwassererzeugung; Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13 Guten Abend, zu meinem Forumsbeitrag bzgl. Rätselhaftes Verhalten bei Warmwassererzeugung möchte ich diese Aktualisierung kundtun: Meine Anlage zeigt nach der Re-Montage des Stellmotors auf dem Mischerventil nun seitdem ein normales Verhalten wie erwartet. Ich vermute das der Grund für das bemerkte Verhalten der Wärmepumpe der nach und nach abhanden gekommenen Kraftschluss zwischen Stellmotor und Ventilantrieb war. Bemerkenswerterweise hat sich auch der anteilige Stromverbrauch gem. ViGuide für die Warmwassererzeugung deutlichst reduziert seitdem. Wer Bedarf und Interesse an einer selbstgebastelten Anleitung zur Re-Montage eines Stellmotor ARA 645 auf ein ESBE-Mischerventil VGR 130 hat kann gerne mit mir Kontakt aufnehmen.