Hallo Überprüfen Sie die LON-Kontakte des Kommunikationsmoduls in der Vitotronik 100 GC1. Und wenn es Stand-Alone ist, ohne weitere übergeordnete Regelung, muss es als Störungsmanager definiert sein, die Codieradresse 79 muss auf 1 eingestellt sein und einen Abschlusswiderstand auf dem LON-Kommunikationsmodul 7172173 haben, wenn kein 7510526 installiert ist, was bereits der Fall ist verfügt über einen Abschlusswiderstand. VG