Nur als kleines Update: In den WW Einstellungen war noch eingestellt, dass die elektrische Zusatzheizung aktiv ist. Dieses Häkchen habe ich entfernt. Jetzt läuft die Außeneinheit der WP auch bei 28°C draußen (die wir hier in Brandenburg schon hatten) einfach durch. Die Vorlauftemperatur ist nun konstant bei 56°C während der WW-Erzeugung. Der ganze Vorgang dauert etwa eine Stunde, was ca. den 11 K/h entspricht. Ich werde das auch noch mal mit höheren WW-Temperatur testen. Hier dürften ja 56 °C Vorlauftemperatur dann ja nicht reichen. Bei der Heizwassererhitzung verbraucht die Außeneinheit etwa 650 W auf niedrigster Stufe mit VL 25 °C. Bei WW Erzeugung sind es etwa 1300 W.