Hallo Benjamin, ich hatte die gleichen Probleme mit der GridBox und VitoConnect OPTO 2. Nachdem ich Deiner Beschreibung folgte, läuft alles ohne Probleme. Allerdings habe ich eine frage zu den Parametern 7E00 und 7E80. In Deiner Beschreibung steht 7E80 = 3. In der Beschreibung der Vitotronic heißt es, die Werte 2 und 3 sollen nicht eingestellt werden. Vergleichbares trifft auf 7E00 zu, wo nur die 0, 1, und 2 angegeben sind. Nachdem ich bei beiden Parametern den Wert 3 eingestellt habe, erhalte ich keine Fehlermeldungen mehr und alles läuft korrekt. Wenn ich dagegen 7E00 auf 2 und 7E80 auf 1 stelle erhalte ich "Konfigurationsfehler". Wie soll ich die beiden Werte richtig einstellen? Joachim
... Mehr anzeigen