Hallo in die Runde 🙂 ich wollte nachragen, ob es etwas neues gibt bezüglich NC Box? Außerdem möchte ich noch meine letzten Erkenntnisse teilen: Nur kurz zur Erinnerung, ich habe eine Vitocal 300G mit Vitotronic 200 W01C und NC-Box "neu" ohne Mischer. Also, wenn die Regelung entscheidet, dass gekühlt werden soll, dann schaltet die WP auch tatsächlich auf "NC-Active". Das NC-Active steht dabei nicht nur am Display, sondern das zugehörige Schaltsignal 211.5 schaltet auch tatsächlich ein und die Ventile in der NC Box werden angesteuert. Auch die Primärpumpe wird eingeschaltet. Das alles habe ich Messtechnisch geprüft. Das Problem ist ausschließlich die Sekundärpumpe, die bei Einstellung 7100 = 1 --> permanent läuft, unabhängig von NC-Active oder Heizbetrieb oder weder-noch (einfach permanent) 7100 = 4 --> im Kühlbetrieb NIE läuft, auch dann nicht, wenn NC-Active ist (211.5 high) (Heizbetrieb funktioniert mit dieser Einstellung einwandfrei) Natürlich könnte ich mit 211.5 ein weiteres Relais schalten, welche die Sekundärpumpe ansteuert. Das möchte ich aber nicht machen, weil es sich ja offensichtlich um einen Firmware Bug handeln dürfte, der einen Betrieb der Natural Cooling Funktion komplett verhindert - oder sehe ich das falsch und übersehe hier einfach irgendeine Einstellung? Momentan behelfe ich mir so, dass ich NC-Active abfrage und wenn es gesetzt ist, dann stelle ich Parameter 7100 = 1 und wenn NC-Active nicht gesetzt ist, dann stelle ich manuell um auf 7100 = 4. Gibt es ein Update bezüglich Update? Schöne Grüße Bastler1