@Flo_Schneider ich habe nun ein gutes halbes Jahr meine Wärmepumpe mit dem Parameter 7100 auf 4 laufen lassen. In der Heizperiode lief alles einwandfrei. Speziell die Sekundärpumpe schaltet sich zuverlässig ab. Nun bin ich aber mal wieder in der Kühlperiode angekommen. Wenn die Wärmepumpe in den Kühlmodus springt dann geht nur die Primärpumpe an und die Sekundärpumpe bleibt auf 0 % stehen. Ein weiteres Problem tritt auf, wenn die Wärmepumpe direkt aus dem Kühlbetrieb in die Warmwasserbereitung springt(s. Bild). Irgendwas scheint hier nicht umzuschalten, denn die Temperatur des Warmwasserspeichers verringert sich und steigt nicht an. An dem Punkt habe ich nun wieder den Parameter 7100 auf 1 gestellt. Damit funktioniert Kühlung und Warmwasserbereitung super. Nachteil: Sekundärpumpe läuft wieder konstant mit 100% egal ob die Schwelle für das Kühlen erreicht wurde oder nicht. Nun zu meiner Frage. Ich habe im Forum mal die neusten Beiträge gewälzt und da hab ich nun gefunden, dass du wieder den Parameter 7100 =1 bei der neuen Variante der NC Box also ohne zusätzlich Pumpe empfiehlst. Was ist nun richtig? Oder liegt das auch an der Softwareversion die ich habe? Werden eigentlich wirklich schon Software Updates über ViCare verteilt, wie in der App angekündigt wurde? Wird an der Problematik mit der permanent laufenden Sekundärpumpe gearbeitet? Was wäre nun deine Empfehlung für mich, Parameter 7100 nur in den ganz heißen Monaten auf 1 setzen sonst 0?