Hallo @Flo_Schneider leider wurde das Problem noch immer nicht behoben. Viessmann kommt jetzt bereits zum zweiten Mal, um sich der Sache anzunehmen. Vom Fachbetrieb wurde das Umschaltventil ausgetauscht und Viessmann hat den HydroBlock gewechselt. Trotz dieser Maßnahmen besteht das Problem weiterhin: Wenn der Heizbetrieb eingeschaltet ist, sinkt die Temperatur im Warmwasserspeicher etwa um 1 Grad pro Stunde. Ich habe alle Heizkreise, bei denen die Einzelraumthermostate immer auf höchster Stufe stehen, für eine Nacht zugedreht. Das Problem besteht jedoch weiterhin. Sobald der Heizbetrieb ausgeschaltet ist, erfolgt die Abkühlung deutlich langsamer. siehe unten... . Weißt du, was hier die Ursache sein könnte? @Flo_Schneider , läuft die Garantie noch, Problem wurde ja schon im Oktober 24 gemeldet? Der Mitarbeiter, der mich wegen eines Termins angerufen hat, meinte, die Garantie sei abgelaufen. Der Heizungsbauer hingegen sagt, dass die Garantie noch bestehen müsste. Die Inbetriebnahme war im Dezember 2019, und ich möchte keine hohe Rechnung erhalten. und du hast April 25 geschrieben. Danke und viele Grüße, Ohne heizbetrieb: Mittwoch 26.02. 12:12 Uhr 48,5 Grad Mittwoch 26.02. 19:33 Uhr. 47,5 Grad Donnerstag 27.02. 02:15 Uhr 46,5 Grad. Ab jetzt wieder heizbetrieb eingeschaltet: Donnerstag 27.02. 02:15 Uhr 46,5 Grad Donnerstag 27.02. 07:02 Uhr 40,5 Grad