Guten Tag, überall liest man, dass über die Heizkurve "die Vorlauftemperatur" in Abhängigkeit von der Außentemperatur eingestellt wird. Ich verstehe, dass damit der Vorlauf in die Heizflächen, in meinem Fall eine Fußbodenheizung, gemeint ist. Allerdings gibt es dafür in meiner Anlage gar keinen angeschlossenen Temperaturfühler. Ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 mit Vitotronic 200 (WO1C) Regelung. Von dort wird zunächst ein 200l Pufferspeicher gespeist, und aus diesem über einen Divicon-Mischer die FBH (ein Heizkreis). Soweit ich sehe, hat das Divicon-Modul zwar einen Temperaturfühler im Vorlauf, dieser ist aber nirgends angeschlossen; das Kabel ist sogar durchgeschnitten. Also: Welche Temperatur beeinflusse ich nun eigentlich über die Heizkurve? Kann man das an der Nummer der NTC-Anschlussklemme in der Inneneinheit festmachen?