Hallo Flo, letztes Jahr hatte ich folgende Anlage bestellt: Anlagennummer 8902818939 ODU Vitocal 2XX-S 230V E10 IDU Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 NEV Speicherkörper Vitocell 100-E SVPA 400L Vitotrans 353 PZSA 400L Nach anfangs größten Schwierigkeiten bei der Inbetriebnahme der Anlage läuft sie jetzt seit 4 Monaten recht zufriedenstellend. Nun wollte ich an die Realisierung der Anbindung meiner Solaranlage gehen. Die Hardware und Software zum Auslesen der Solaranlage mit Speicher (beides von QCells, ca. 5 Jahre alt) habe ich inzwischen fertig, nun geht es nur noch um die Steuerung über SG Ready. Aber die Vitotrans 353 bietet mir das in der Codierebene 1 nicht mehr an. Dabei hatte ich dem Heizungsbauer extra gesagt, dass ich die PV-Anlage mit einbinden möchte. Über das Inbetriebnahme Menu habe ich die Smart Grid Funktion eingeschaltet, das VICare App zeigt mir auch SG Ready 2 an. Brauche ich nun für die Einstellung der Parametergruppe 2543 auch den Heizungsbauer? Übrigens ist mir bei der Durchführung der Inbetriebnahme aufgefallen, daß, wenn ich angebe, daß ein Heizpuffer vorhanden ist, anschließend die Fehlermeldung "Unterbrechung Temperatursensor Heizpuffer" kommt. Die Vitocell 100 ist doch u.a. ein Heizpuffer. Wie Du anderswo schon mal geschreiben hast, bringt es aber insgesamt gar nicht soviel, wenn man den Heizwasserspeicher z.B. um 5° mehr aufheizt. Besser scheint es, dass man die für tagsüber eingestellte Temperatur um 1-2° erhöht. Das Wände des Hauses sind ein viel größerer Energiespeicher als die um 5° erhöhten 400L im Heizwasserspeicher. Am einfachsten geht das über die VICare App. Aber halt nur 'händisch'. Vielen Dank für Deine Mühe