Mit einer Betriebsartenumschaltung kann versucht werden, es über Verdichter und Durchlauferhitzer zu versuchen. Nur Durchlauferhitzer geht natürlich nicht. Du kannst es erstmal testen, indem du eine Einmalwarmwasserbereitung durchführst. Dort wird ebenfalls auf den 2. Sollwert aufgeheizt. Wichtig ist, dass der Durchlauferhitzer fertig ist und die 60 °C erreicht hat, bevor die Mindestpausenzeit des Verdichters abgelaufen ist. Andernfalls läuft er wieder an und es gibt eine Störmeldung. Über 6006 wird die maximale Warmwassertemperatur eingestellt und über 600C der 2. Sollwert.
Viele Grüße Flo