Hallo Alle! Der hohe Standby-Verbrauch liegt bei der Vitocal 200-S vermutlich auch im wesentlichen an der schlechten Steuerung der Ölsumpfheizung bei Viessman - mit und ohne Ferienbetrieb. Diese ist bei den häufig verbauten Scroll Verdichtern der Marke Copland über eine Statorheizung realisiert, welche sich 8 Stunden nach Abschalten des Verdichter dauerhaft anschaltet und bis zu 50W verbraucht. Dazu schaltet bei Sole-WPs die Primärpumpe auf eine minimale Leistung von 5% welche zusätzlich bis zu 30W verbraucht - dieses kann man deutlich an den Sole-nahen Temperaturen im Primärkreis sehen (Anlageansicht - Kühlkreis). Ob und was eine Vitocal 200-S macht um eine Hitzestau am Verdichter zu verhindern kann ich nicht sagen, auf Grund der WO1C Steuerung und des Verdichters liegt es nahe ein ähnliches Verhalten anzunehmen. Vielleicht könnt ihr ja mehr dazu (auch hier im Forum) herausfinden. Grundsätzlich ist diese Implementierung einer auch im Sommer leicht über 1,5kWh Strom pro Tag verbrauchenden Ölsumpfheizung sehr fragwürdig. Andere Hersteller realisieren diese z.B. temperaturgesteuert und schalten die Heizung nur bei <7°C ein und bereits be >11°C aus. Viessmann hüllt sich über die Notwendigkeit im Schweigen und bisher nicht offiziell zur Nachbesserung bereit. Gruss Gwyn