Wenn die grüne Leuchte durchgehend leuchtet, empfängt die Brennersteuerung dauerhaft das Anforderungssignal. Insofern passt es zusammen, dass das Problem mit wie ohne Schornsteinfegerschalter gleichermaßen auftritt, der die Regelung außer Kraft setzt. Das Anforderungssignal ist Netzspannung, also unabhängig vom Netzteil der Steuerung. Insofern kann ich mir einen Zusammenhang mit dem Netzteil nicht erklären, besonders wenn das Problem auch im Schornsteinfegerbetrieb auftritt. Da die Brennersteuerung erneuert wurde, kann sie durch den Zählerwechsel auch nicht beschädigt worden sein. Das Anforderungssignal kann durch das Brennerrelais und die Sicherheitsorgane unterbrochen werden: Sicherheitstemperaturbegrenzer, Temperaturregler (Drehregler), Brennerstecker, Gasdruckwächter. Angenommen, hier wäre ein Wackelkontakt, könnte eine kurze Unterbrechung den Brenner stoppen und er würde sofort wieder versuchen zu starten. Um ein Problem an dieser Kette auszuschließen, könnte im Störungsfall unter Aufsicht nacheinander jedes einzelne Organ überbrückt werden um es als Ursache auszuschließen. Vielleicht könnte es auch helfen die Steckverbinder mit Kontaktspray zu behandeln. Hier wurde mangelhafter Gasdruck als Ursache angegeben, die Heizung lief aber wohl wieder nach Austausch des Glühzünders und Reinigung des Gitters wieder: https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-rexola-biferral-rn/td-p/409868