Hallo Radisa,
eine durchschnittliche Laufzeit von unter einer halben Stunde ist für eine modulierende Wärmepumpe kein guter Wert. Ich persönlich würde sagen ab einem Durchschnitt von 1h und mehr kann bei Wärmepumpen von guten Werten sprechen. Wobei viele auch bei über 2h liegen. Wenn die Heizkennlinie schon so niedrig wie möglich eingestellt ist, könntest du im Winter einmal prüfen, wie sich die Laufzeit verhält, wenn du die Ausschalthysterese des Pufferspeichers erhöhst. Diese ist über den Parameter 7209 einstellbar. Durch eine dadurch größere Hysterese verlängerst du die Laufzeit und die Pausenzeit bis zum nächsten Wiedereinschalten.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen