Die oben mal genannten exakten 30 Minuten von @KaSi21 oder @ChrisB oder @CL88 "mittlere Stillstandszeit" (nennt es Viessmann) sind sehr wahrscheinlich genau die 30 Minuten im Code 5013 (zweite Ebene) die im ALZ gesetzt sind. Jedenfalls bei meiner 200-S Baujahr 2023. Hab die mal auf 15 Minuten reduziert. Aus meiner Sicht die beste Lösung diese Stillstandszeit zu reduzieren, da während dieser Zeit die Anlage jegliche Wärmeanforderung ignoriert ! Auch wenn KEINE sichtbare Vereisung vorliegt. Ich würde daher auch nicht an anderen Parametern schrauben. Zweifelsohne ist das Silent Deicing energetisch besser als per Verdichterumkehr (heiss) ab zu tauen. ...aber bitte nicht eine volle halbe Stunde Wärmeanforderungen ignorieren.... Zitat aus dem Codiermanual (Verdichter 1) (5013) Mittlere Stillstandszeit für Silent Deicing : 30 Minuten