Hallo scankaya, diese (z.T. mögliche) Gründe sprechen dagegen: 1. es wäre nicht wirtschaftlich vorhandenen Wasserspeicher+Speicher der Ölheizung mit WP auf 60° zu erwärmen und dann im Heizkreis der Ölheizung wieder auf 30-40° über Zumischer abkühlen (Fußbodenheizung). 2. ohne Pufferspeicher schaft die WP warscheinlich nicht immer die benötigte Wärmemenge schnell bereitzustellen (ohne hohen Stromverbrauch). 3. Vorhandener Wasserspeicher ist aktuell im Sommer für die vorhandene kleine Solaranlage zu klein. 4. Wenn die Hauptheizung die Ölheizung bleibt, kriegt man weniger Förderung (ca. 30%). 5. Das wäre auch keine günstige Lösung, da man eine Hydraulikstation (54c) und kleinen Muli-Speicher (S1) sowieso braucht.... 6. Man hat am Ende kein 100% System bzw. Steuerung... Wenn Sie andere gute Lösung doch finden, bitte melden. Viele Grüße