Also ich habe die Pumpe getestet, schaut gut aus, man hört sie. Ich hab auch mal an der Wilo Pumpe von 4 auf 7 gestellt, mal schauen, ob das etwas hilft. Zudem hab ich mal in jedem Stock geprüft, was die Thermometer am Heizkreisverteiler anzeigen. Heizung hatte via Vicare app : VL: 31°C RL: 27°C Kellergeschoss: Vorlauf: 26°C Rücklauf: 21°C -> 1 von 3 Ventilen waren geöffnet (2 Räume werden im Keller beheizt) Erdgeschoss: Vorlauf: 28°C Rücklauf: 26°C 7 von 8 Ventile geöffnet (hier werden 4 Räume gesamt beheizt) 1. OG: Vorlauf: 28°C Rücklauf: 24°C 4 von 9 Ventilen geöffnet (hier sind es 5 Räume, die beheizt werden) Warum ist der Unterschied zwischen Vitocal gemessenen VL und RL Temperaturen und denjenigen an den Verteilern so gravierend? Aktuell z.b (Heizung seit ca. 75 Minuten aus) sind Heizung Vorlauf bei 24,9°C und Rücklauf bei 24,1°C, die Verteiler zeigen ein umgekehrtes Bild, Vorlauf bei 20 bzw. 22 Grad, und Rücklauf bei 22 bzw 24 grad, also höher als der Vorlauf Anbei noch die Temperaturen aus allen beheizten Räumen (zum Zeitpunkt, als ich die Temperaturen gemesse hatte, und die Heizung noch lief):