Hallo Kratzekatze, habt ihr einen WW Speicher? Wenn ja, dann überprüft mal, wie hoch der Druck des Frischwassers ist. Wir hatten mit einer Vitoval343 am Anfang 2 Jahre lang auch das Problem, dass wir keine Wanne mit Warmwasser voll bekommen haben. Bis unser "Heizungsfachmann" sich Hilfe bei Viessmann hergeholt hat. Und der hat erkannt, dass der Frischwasser-Druck zu hoch war. Dann passiert nämlich folgendes: das Frischwasser strömt so brutal in den Schichtspeicher ein, dass es die Schichten verwirbelt - und damit das mühsam erwärmte Wasser wieder abkühlt. Die Ursache dafür war auch schnell gefunden: Bei Einbau der Heizung hatte die Stadt für das Neubaugebiet noch zu wenig Druck in den Leitungen der Wasserversorgung. Mit dem Bau neuer Häuser (wir waren so ziemlich die ersten), hat das die Stadt dann klammheimlich korrigiert - natürlich ohne Information. Unser Druckminder war deswegen sperrangelweit offen. Eine kleine Drehung hat gereicht und seitdem hatten wir nie wieder Probleme mit zu wenig warmen Wasser.