Hallo Frank, um die folgenden Zahlen (sehr individuell) etwas einordnen zu können: Zentralraum Oberösterreich Freistehendes Haus EG/OG, 1988/89 gebaut (38 cm Ziegel), keine spezielle Dämmung, außer oberste Geschoßdecke, 150 m2, davon ca. 110 m2 beheizte bzw. temperierte Fläche, ausschließlich Heizkörper, keine Zirkulationsleitung für Warmwasser, ein kleiner Kaminofen im Wohnbereich zur Unterstützung Energieverbrauch laut Inneneinheit (Heizung lief von Anfang an bis zum 1. Mai 2023): seit Mitte September 2022 liegt der Energieverbrauch bei 3140 kWh, die erzeugte thermische Energie bei 15890 kWh, Verdichterstunden 3726, Verdichterstarts 1006, SCOP/JAZ System 5,0, SCOP/JAZ Heizen 5,1, SCOP/JAZ Warmwasser 4,3 (Warmwasser wird durchgehend im Eco-Modus bereitet). Für das Jahr 2023 betrug der Energieverbrauch 1980 kWh. Realer Verbrauch: Am 12. Jänner 2023 habe ich dann noch einen simplen Stromzähler vor der Heizung nachrüsten lassen, demnach sind bisher 2270 kWh verbraucht worden, das deckt sich ca. mit den immer wieder kolportierten 20% Aufschlag auf die Anzeige der Wärmepumpe. Vielleicht noch erwähnenswert: Für die Abtauvorgängen (an feuchten Tagen im November und Dezember taute die WP bis zu 9 Mal ab!) wurde von der WP immer wieder der Vitocrossal angefordert, das Ergebnis war aber nicht wirklich nachvollziehbar (würde jetzt zu weit führen). "Gelöst" wurde das Problem, indem der Viessmanntechniker den Gaskessel für das Abtauen deaktiviert hat. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter 🙂 Liebe Grüße Joe PS: Zum Forum teile ich deine Meinung, ich habe jedenfalls viel gelernt!