Wertes Team, wir sind nun genau einen Monat Besitzer der Vitocal 200-S AWB-E-AC201.D16. Die Wohnfläche beträgt 160m², im EG und OG befindet sich eine Fußbodenheizung (HZK 2) mit jeweiligen ERR. Im KG befinden sich Heizkörper (HZK 1). Gebäudebaujahr 1999, freistehend. Nun folgendes Problem: Die Raumtemperatur für den HZK 2 sollte 21° laut Vicare App betragen, alle ERR sind geöffnet. Im EG sind es z.Zt. 23° , im OG wird die Temperatur nicht höher als 18° 🤔?! Hydraulischer Abgleich wurde bei der Installation der Anlage lt. HB durchgeführt. Des Weiteren kommen uns die Verdichterstarts von 741 Std. und Betriebs-Std. Für den Verdichter von 239 Std. für einen Monat ziemlich hoch vor, ebenso der Stromverbrauch von 1000 KWh 🙄 für diesen eine Monat (gesamter Stromverbrauch des Hauses). Zum Vergleich der Jahresstromverbrauch betrug bei uns im letzten Jahr noch mit der alten Ölheizung 3300 KWh! Weiterhin fällt auf, das die Rücklauftemperatur fast mit der Vorlauftemperatur identisch ist 🤔!? Die Heizkennlinie für den HZK2 ist wie folgt eingestellt: Neigung 0.5 Niveau 4.0 Wie erreichen nun im OG ebenfalls 21°ohne im EG dauerhaft 23°zu haben ? Wirkt sich eigentlich eine Abschaltung des HZK1 (Heizkörper im UG) auf die Verdichterstarts aus? Wir hatten den HZK1 abgeschaltet und bemerkt das sich dort die Vorlauftemperatur trotzdem verändert?! Vielen Dank im Voraus.