>> Externe Anforderung funktioniert jetzt. das ist doch schon mal gut! 9F taucht nicht auf, weil du mit 00:2 gesagt hast, du hast keinen Mischer. >> Ich muss am Pufferspeicher den Mischer reduzieren damit der Kessel auf 70 Grad kommt. das ist irgendwie kontraproduktiv! so wie Vollgas im 2. Gang! oder wie ist der Mischer angeordnet? Kannst du vlt mal ne Skizze von dem Anlagenteil posten (inkl. Temp.Fühler)? eigentlich kann das nicht (notwendig) sein... >> Ich dachte um so tiefer die Rüchlauftemperatur um so besser. da liegst du völlig richtig wg. der Abgaskondensation. Es kann aber sein, dass du bei 70°C Vorlauf den Rücklauf eh nur schwer in einen günstigen Bereich bekommst. Z.B. auf https://www.co2online.de/modernisieren-und-bauen/brennwertkessel/brennwertkessel-funktion-optimierung/#c95885 steht "Die Kondensation beginnt(!), wenn die Rücklauftemperatur unter 57°C liegt." Je weiter drunter, desto besser. Du findest da einiges zu im Netz, wenn es dich interessiert.