Hallo Flo, aus den Aussagen von Kirpat "Nun im Winter zeigt sich, dass zum Beispiel im Badezimmer der Fußboden nicht richtig kalt, aber auch nicht warm ist. Der Raumtemperaturregler ist auf der höchsten Stufe." und "Ziel ist es, dass der Boden im Badezimmer im Winter warm ist, ohne das sich jetzt andere Räume noch weiter aufheizen. (In den meisten Zimmern ist der Regler auf 0 und im Raum sind trotzdem zwischen 23-26°C)" hatte ich entnommen, dass es bei ihm nicht nur ein Problem der richtigen Einstellung der Heizkurve ist. (Für KirPat: Die Temperatursteuerung geht tendenziell durchaus auch ohne Steuer-Raum-Temperaturfühler eben über die richtige Einstellung der Heizkurve. Das setzt aber den richtig erfolgten hydraulischen Abgleich und funktionierende Regler an den jeweiligen Raumheizelementen voraus.) Wenn die gemeinten "... anderen Räume ..." im gleichen Heizkreis wie das Bad sind, dann funktioniert dort wahrscheinlich der hydraulischen Abgleich zwischen dem Bad und diesen anderen Räumen nicht. Und wenn dann noch "... Regler auf 0 und im Raum sind trotzdem zwischen 23-26°C ..." auftritt, dann funktionieren diese Regler wahrscheinlich nicht so, wie sie sollten. Beides ("hydraulischer Abgleich" und "nicht funktionierende Regler") sollten durch den HB bearbeitet werden.