Hallo Norbert, danke für deinen Hinweis. Wir haben ja eine vergleichbare DHH, Bj. 2003, Wohnfläche ca. 150 m², Gasverbrauch der letzten 3 Jahre ca. 15.000 kW/a. Die Heizlast nach DIN haben wir zu 7 kW ermitteln lassen. Die Heizkörper (bisher nur 2er) wollen wir in der nächsten Heizperiode dort wechseln, wo es nicht genügend warm würde. Tatsächlich wissen wir aber nicht, ob ein direktes Verbinden der Wärmepumpe mit dem Heizkreis, ggf. mit einem ausreichend großen Reihenpufferspeicher im Rücklauf zur Vermeidung von Takten funktionieren würde, wir kennen den Strömungswiderstand des Heizkreises nämlich nicht, daher nicht, ob ein Pumpendruck der VITOCAL den Mindestvolumenstrom gewährleisten würde. Was würdest du mir raten? Viele Grüße Christian