Hallo An Alle, auch ich habe die "Smart-Grid" Funktionen mit meiner W01C erfolgreich auf 216.1 aktiviert (Anlage ist von 2021, 1-phasig, 222-S), eingestellt und entsprechend verkabelt. Es klappt auch alles wie beschireben. Momentan habe ich den SMA Sunny Home Manager 2.0 verbaut. Er misst das ganze Haus inkl. der WP. Ich lasse mir dann über den SHM2.0 den PV-Überschuss (eingestellt sind 1500W, mind. Einschaltzeit 15min, etc.) auf den pot. freien Kontakt für SG Ready schalten. Mein Ziel: Trinkwasser-Erwärmung; Anhebung der Soll-Temp. um ca. 5K. Nun meine Frage: Wenn ich 216.1aktiviere, gebe ich der WP ja ebenfalls die Erlaubnis bei PV-Überschuss den Verdichter zu nutzen. Mir ist klar, dass die WP inkl. Verdichter einen fast vierfachen Wirkungsgrad gegenüber dem Heizwasser-Durchlauferhitzer hat, nur möchte ich gern meinen Verdichter schonen und möglichst wenig einschalten. --> Gibt es daher die Möglichkeit, Smart-Grid zur TW-Erwärmung (Sollwert-Anhebung) zu nutzen , den Verdichter auszuschalten und nur über aktiverte Sekundärpumpe und Heizwasser-Durchlauferhitzer das umzusetzen? Wenn nein, wäre dies bspw. im freigegebenen Photovoltaik-Menü möglich, oder wird da auch immer der Verdichter mitgenutzt? Soweit ich es verstanden habe, müsste man für das Nutzen des Photovoltaik-Funktionsumfangs einen RS485-Modbus- Zähler verbauen der den Energieverbrauch des Hauses ohne WP misst. Agiert die Photovoltaik-Steuerung genauer, effektiver bzgl. des PV-Überschusses / Eigenverbrauchs? Ist im Umfang "Photovoltaik" auch eine Trinkwasser-Sollwertanhebung enthalten? Viele Grüße und danke für die Antworten.