Das Problem ist gelöst. Die externe Umschaltung regelt als Sollwert auf die Temperatur des Pufferspeichers und nicht auf die Vorlauftemperatur des Sekundärkreises. Als Bedingung wird überprüft, ob die Temperatur des Pufferspeichers (abzüglich Hystherese) unter der Soll-Temperatur der Anforderung liegt.Hat der Puffer z.B. 32°C und die externe Anforderung soll auf 34°C regeln, dann erlaubt die Steuerung die AKtivierung der Wärmeerzeugung nicht. Lösung: Wir verwenden zwei Temperaturfühler (einmal im Pufferspeicher, einmal am Rohr des Heizkreises für die externe Anforderung). Mit Aktivieren der externen Umschaltung wird zusätzlich der Temperaturfühler umgeschaltet. Dann erkennt die Regelung die niedrigere Temperatur und erlaubt die Aktivierung des Wärmeerzeugung.