Hallo zusammen, ich bin seit Dezember letzten Jahres stolzer Besitzer eine Vitocaldens 222F Hybridheizung. Mit der WP heizen wir unser Haus und einen kleinen Pool. Allerdings komme ich bei weitem nicht an die versprochenen COP Werte, die im Datenblatt angegeben sind. Beispiel (stationärer Arbeitspunkt): 30°C Außentemperatur; Vorlauftemperatur 35,3°C; Rücklauf 25,8°C (dT = 9,5°C), 100% Pumpenleistung => Wärmeleistung mit (1600l/h) und 9,5°C dT => ca. 17,7kW thermisch Elektrische Leistungsaufnahme: 3,84 kW COP 4,17 (nur WP ohne Leistung der restlichen Heizung) IST: COP 4,17 Wärmeleistung 17,7kW Stromverbrauch 3,8kW Soll: COP 6,88 Wärmeleistung 14,5kW Stromverbrauch 2,11kW (nach Datenblatt für W35°C A30°C) DIes kann auch in diversen anderen Arbeitspunkten beobachtet werden. DIe Stromaufnahme liegt bei ca. 175% der Datenblattangabe für die angegebene thermische Abgabeleistung. Hat jemand eine Idee woran das liegen und wie man die WP effizient betreiben kann? VG