Hallo, für uns ist das wirklich alles sehr merkwürdig. Warum fallen beide Anlagen an unterschiedlichen Standorten kurz nacheinander aus. Zuvor wurden eine Wartung durchgeführt. Das passiert bei uns automatisch (Wartungsvertrag mit dem Fachhändler). Dann zunächst bei Anlage 1 (kleines Hotel) auf Fehlersuche gegangen. Im Grunde wurde fast alles ausgewechselt, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, in einem Hotel möchte man morgens gerne warmes Wasser haben um zu Duschen. Zum Glück haben wir Vitoconnect, oder wie heißt das noch einmal. Dadurch bekommen wir rechtzeitig die Meldung, dass etwas im Argen ist. Nichtsdestotrotz sind wir dauerhaft im Kontrollmodus. Wenn wiederholt der selbe Fehler passiert, gibt’s keine Pushnachricht mehr von Vissmann. Bei Anlage 1 wurde zuletzt der Flammkörper getauscht. Jetzt ist Ruhe seit einigen Tagen. Für Anlage 2 wird erst jetzt auch der Flammkörper bestellt. Das dauert wieder. Jedes Mal wenn man die Anlage entriegelt hat, läuft die zunächst an und geht nach ca. 2 Minuten wieder aus. Dann das ganze nochmal und die läuft dann für ein paar Stunden. An 5 Tagen ist die jetzt 18x ausgefallen. Es handelt sich um ein Apartmenthaus mit 15 Ferienwohnungen. Auch hier könnt ihr euch vorstellen, wie toll die Gäste das alles finden. So langsam nervt das kolossal. ☹️
... Mehr anzeigen