Meine Anlage besteht aus VITOCROSSAL, Heizkreis1 ohne Mischer, Heizkreis2 mit Erweiterungssatz Mischer, Heizkreis3 mit Erweiterungssatz Mischer Elektronikmodul Adio EM-M1 (sowie Trinkwasser-Erwärmung). Seit Anlagenstart im März2022 lief alles zufriedenstellend, die nachträgliche Inbetriebnahme des Heizkreises 3 macht jedoch Kummer. Die Anlage meldet immer Störung 1.>Kommunikationsfehler Mischer HK3< und 2.>Kommunikationsfehler Anschlusserweiterung EA1<. In Codier-Ebene 2 habe ich eingestellt: 00:10 Anlagenausführung 10 35:1 Mit Erweiterung EA1 Dreh-Schalter S1 am Erweiterungssatz EM-M1 laut Service-Anleitung Seite 14 auf 2 Mein Heizungs-Fachbetrieb ist aktuell noch überfordert und wartet auf eine Gelegenheit sich telefonisch mit einem Spezialisten bei Viessmann schlau zu machen. Ich hoffe, Sie können mir vorab helfen.