Die Gastherme ist nicht das Problem, die könnte genutzt werden. Eine zusätzliche WP, z.B. 250-AH, würde die Unterstützung der Therme anfordern, wenn Bedarf. Der Speicher ist eher ein Problem, da für WW-Bereitung durch die WP zu klein. WP ist effizienter bei geringer WW-Soll-Temp, z.B. 45 Grad, dafür braucht man eine größere Wassermenge, um den Bedarf von mehreren Personen zu decken. Unabhängig davon ist aber die Hauptfrage zu beantworten: Ist deine heutige Hydraulik aus Heizkörpern/FBH und Rohrleitungen in der Lage, einen WP-tauglichen Volumenstrom (je nach Leistung ca. 1500-2000 l/h) zu bieten? Falls ja, könntest Du je nach Heizlast des Hauses (Dämmzustand?) auch über einen kompletten Umstieg auf WP nachdenken und die Gastherme (in einigen Jahren) rauswerfen. Gruß Thorsten