Hallo Marcus, man sieht dass in 2 Fällen der Speicher nicht mehr heiß genug war um den WW Sollwert zu erreichen. Du hast ja die Solar Nachheizunterdrückung aktiviert. Die hatte im März nicht funktioniert, weil die WW Bereitung nicht zu Ende kam. Jetzt scheint sie zu funktionieren und lässt die Temperatur auf den unter Kodierung 67 eingestellten Wert abfallen wenn die Sonne scheint. Kodierung 67 musst du dann zum Frieden mit den Mietern auf den WW Sollwert stellen und somit ausschalten. Das wäre meine Erklärung für das Verhalten. Wie schon öfter geschrieben, solltest du das Betriebsverhalte per PC aufzeichnen. So kann man leider nur über die Ursache mutmaßen. VG Michael