Hier einmal die Werte bei einer Förderhöhe von 4.0: EG: WC (2,91qm): Rohrlänge: 25 Meter Durchfluss: 0,5 l/min Wohnzimmer (44,91qm): Rohrlänge: 77 Meter Durchfluss: 2,1 l/min Rohrlänge: 79 Meter Durchfluss: 2,0 l/min Rohrlänge: 69 Meter Durchfluss: 2,0 l/min Rohrlänge: 54 Meter Durchfluss: 1,0 l/min Diele (4,06qm): Rohrlänge: 19 Meter Durchfluss: 0,3 l/min Technikraum (8,25qm): Rohrlänge: 41 Meter Durchfluss: 1,0 l/min OG: Bad (7,36qm): Rohrlänge: 49 Meter Durchfluss: 2,8 l/min Kind (14,07qm): Rohrlänge: 81 Meter Durchfluss: 2,5 l/min Schlafen (16,36qm): Rohrlänge: 87 Meter Durchfluss: 0,8 l/min Büro (11,78qm): Rohrlänge: 57 Meter Durchfluss: 0,8 l/min Diele (3,91qm): Rohrlänge: 23 Meter Durchfluss: 1,0 l/min Dabei ergibt das 1.008l/h (weiter oben habe ich die Diele im OG vergessen). Wenn ich die Förderhöhe an der Heizkreispumpe auf 6.0 erhöhe komme ich insgesamt auf 1.140l/h (evtl. könnte man noch etwas an den Topmetern justieren da manche Räume auch beabsichtigt etwas runter geregelt sind).
... Mehr anzeigen