Guten Tag, wir haben für unsere Vitodens 200-W Gastherme ein verbaute Umwälzpumpe Viessmann Wilo Typ "Stratos Para 25/1-11 T16 VI" (grüne Pumpe auf Foto). Die Pumpe stand bisher immer auf Funktion "ext.in" und die Vitodens Regelung in Codierung 1 auf 51:1. D.h. die Umwälzpumpe wird bei Wärmeanforderung nur eingeschaltet, wenn der Brenner läuft. Diese Einstellung haben wir jetzt 5 Jahre zufriedenstellend gehabt: Keine störenden Rauschgeräusche durch Dauerbetrieb und stromsparend. Heute morgen haben wir nun plötzlich festgestellt, dass die Vorläufe aller 3 angeschlossenen Heizkreise kalt sind (20°) und der Brenner nicht gelaufen ist (vielleicht automatische Abregelung damit kein Heisswassestau verursacht wird?) Es wurde also kein Wasser mehr in die Heizkreise befördert. Die Regelung zeigte keine Störungsmeldung an. Die Umwälzpumpe stand still, ist aber nicht defekt, weil bei manueller Einstellung des Drehknopfs auf "Dauer Stufe 6" (siehe Foto) sofort wieder Wasser befördert und die Vorlauftemperaturen wieder hoch gingen. Auch der Brenner hat wieder geheizt. Eine Änderung der Codierung 1 auf 51:0 (Umwälzpumpe wird bei Wärmeanforderung immer eingeschaltet) brachte die Pumpe bei Stellung "ext.in" auch nicht zum laufen. Warum passen also plötzlich die alten bewährten Einstellungen nicht mehr? Wir haben ein größeres 3 stöckiges Gebäude mit 2 Wohnungen (FBH) und einem Gewerbe im Erdgeschoss (Heizkörper). Bisher wurde alles zufriedenstellend warm. Es wurde zwar vor 1 Woche die Regelung der Vitodens 200-W komplett ausgetauscht, aber alle Werte wieder so wie vorher eingestellt. Weiß jemand eine Erklärung bzw. Lösung, damit die Pumpe nicht im Dauerbetrieb laufen muss? Vielen Dank und freundliche Grüße, Tina Sandner