Hallo Fabian_Mer,
hast du einmal kontrolliert, ob die Heizkennlinie ideal eingestellt ist? Dies ist für den Heizbetrieb der Hauptgrund, warum Anlagen takten. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.X4VRe54zZaQ
Wenn deine Anlage während des Kühlbetriebes im Sommer zu oft abschaltet, wäre ein Hauptgrund, dass der Feuchteanbauschalter zu oft auslöst. Dies würdest du aber über entsprechende Meldungen angezeigt bekommen. In dem Fall muss die Mindestvorlauftemperatur für den Kühlbetrieb weit genug angehoben werden. Ein Richtwert sind hierbei 18°C.
Viele Grüße Flo