Im Endeffekt kannst du dir den maximalen Wert im Speicher errechnen. Dein Ofen befüllt den Speicher bis zum Beispiel maximal 60°C (Parameter C008) und währenddessen wird bereits umgeschichtet. Die Ausschalthysterese der Umschichtpumpe liegt bei 4K. Dementsprechend hat der Warmwasserspeicher eine Temperatur von maximal 56°C. Je nachdem wie schnell der Ofen den anderen Speicher voll hat, kann es auch weniger sein.
Weshalb bei 0E keine 2 eingestellt werden soll, kann ich dir nicht sagen. Da das Beimischventil des Ofens nicht sofort aufmacht, wenn die Pumpe läuft und dann auch nicht immer voll, liefert der Ertrag keine realistischen Anhaltspunkte. Er wird in der Regel immer zu hoch sein. Das bedeutet natürlich nicht, dass du es nicht einstellen kannst. Das Ergebnis sollte aber als unrealistisch betrachtet werden.
Viele Grüße Flo