Abschlussbericht: Die extreme Trägheit (grosser hydraulischer Widerstand) meines Heizkörperkreislaufs führt dazu, dass in der hydraulischen Weiche ein Teil des warmen Vorlaufs wieder zurück in den Kessel geleitet wird und der Brenner dadurch relativ schnell die obere Abschalttemperatur erreicht und wieder abschaltet. Diese Trägheit lässt sich nach aktuellem Kenntnisstand nicht ohne grössere und kostspielige Umbauten im Heizkörperkreislauf verbessern! Wie im neuen Thread https://www.viessmann-community.com/t5/Oel/Vitotronic-200-HO1B-Servicemanual-undKonfiguration/td-p/216119 beschrieben habe ich aber mit Hilfe der Community einen Workaround gefunden: Durch zeitweise Aktivierung des Eingangssignals "Externe Anforderung Kessel Sperren" mit einer Zeitschaltuhr konnte ich die Anzahl der täglichen Brennerstarts von ca. 84 auf 46 reduzieren. Das funktioniert am besten in der Nacht, wo sich der Brenner alle 12min für typ. 1:20min (auf der max. Leistungsstufe) eingeschaltet hatte. Das konnte ich auf alle 80min für ca. 8min anpassen. 😀😁