Hallo zusammen, es läuft. Nachdem von Viessmann ja keiner weiterhelfen konnte oder wollte, stelle ich nun kurz vor wie es gehen kann. Jedenfalls bei meiner Vitovent 300-W mit Bedienteil LB1. An den Anschlussklemmen kann ja ein CO2-Sensor angeschlossen werden, der dann ein Analogsignal zwischen 0-10V an die Anlage zurückgibt. Wenn man anstelle des Sensors einfach 10V anlegt, denkt die Anlage Sie müsste den Luftvolumenstrom aufs mögliche Maximum erhöhen (im Normalbetrieb stellt sie dann den Luftvolumenstrom des Intensivbetriebs ein). Das beste ist das eine Klemme 10V ausgibt an der Regelung, die man verwenden kann. (0V kann man auch von der Regelung bekommen) Einfach auf einen Aktor gelegt und schon kann ich an beliebig vielen Stellen den Intensivbetrieb einschalten. Ohne lächerliche 450€ und mehr zu bezahlen. Ich habe bewusst auf eine konkrete Klemmenbezeichnung verzichtet, da diese eventuell von anderen Anlagen abweichend ist. Es soll ja nichts kaputt gehen! Grüße Thomas
... Mehr anzeigen