Hallo in die Runde!
Meine Wärmepumpe ist die Nacht 32x angesprungen, das kommt mir schon länger merkwürdig vor.
Insgesamt hat sie bei ca 5000h über 36.000 Starts.
Das kann doch nicht richtig sein?
Beste Grüße
Thomas
Moin Thomas,
Willkommen im Club der Geschädigten😉.
Deine Zahlen sind erschreckend, zum Glück für dich gibt es schon viele vor dir mit diesem Problem.
Dazu wirst du hier im Forum Lesestoff für Wochen finden, natürlich auch viele gute und nützliche Ratschläge.
Dann mal los und viel Erfolg bei der Fehlerbeseitigung.
Sonnige Grüße
Thilo
Hallo Thomas,
Workaraound:
dann arbeite von z.B. Februar -November , wenn der PV Ertrag hoch ist, mit einer Nachtabschaltung und heize nur unter Tags (zum großen Teil mit PV Strom)
Dazu muss du das Niveau der Heizkurve um z.B. +2 erhöhen.
-> weniger Takten, mehr PV Nutzung.
In den Kernwintermonaten kann man wieder auf 24h Heizen. gehen und mit der Heizkurve nach unten
VG Michael
Hi Thilo,
ich habe es befürchtet!
Kurz und knapp, wie verhält Viessmann sich?
Gibt es bei den vielen Beiträgen eine gute Lösung, die man umsetzen kann?
Irgendwas erprobtes?
ich ärgere mich schon genug, da will ich nicht auch noch alle Beiträge dazu studieren müssen (Faulheit 😃).
Grüße
Thomas
Hallo Michael,
man müsste wahrscheinlich auch die Hysterese verstellen oder?
Ich versuche auch mal mit der EVU Sperre zu arbeiten, damit kann man den Verdichter ja „hart“ abstellen.
Gibt es hierzu schon Erfahrungen?
Grüße
Thomas
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
8 | |
6 | |
6 | |
5 |