Hallo liebe Community, wohnen jetzt seit 3 Wochen in unserem Neubau (KFW 40+ Haus) 195 qm Wohnfläche inkl. beheizten Keller. und haben folgende Heizung verbaut: VIESSMANN Vitocal 200-A, Typ AWCI-AC 201.A10, Nennwärmeleistung 7,5 kW (A2W35). Dazu : Viessmann Hybrid-Heizwasserpufferspeicher 300 Liter Trinkwasser, 100 Liter Heizungspuffer. - Pufferspeicher nicht vorhanden. Mein Anliegen: Jetzt habe ich mal unseren Stromverbrauch angeschaut und festgestellt dass dieser extrem hoch ist.... Meines Erachtens nach liegt das an der Wärmepump und dem zuschalten vom Heizstab. Beispiel: Um 05:50 Verbrauch von 13,15 kW um 13:40 8,54 kW, Hier ein Auszug vom heutigen Tag: Daran sieht man ja ganz gut, das die Heizung den Heizstab extrem oft dazuschaltet... Warum macht er das? - Wegen der Hygiene?! Im Durchschnitt haben wir einen Stromverbrauch von ca. 40 kWh..... Das ist doch eindeutig zu viel?! Kann ich daran irgendetwas ändern? Sollte ich eventuell den Heizstab komplett deaktivieren? - Aber schafft dann meine Heizung noch die Warmwassertemperatur von 50 Grad? - Und wie seht es dann mit der Hygiene aus wegen Legionellen etc ? Eventuell kann mir ja jemand weiterhelfen, ich hoffe das es nur Einstellungssache ist und wäre über jeden Tipp bzw. Hilfevorschlag sehr dankbar!!!!