AusserKraft ist Unsinn. Er wird nur abgeschwächt, weil eben die Rücklauftemperatur höher ist. Da aber die Temperatur höher ist, kann die Therme mit geringerer Leistung fahren, was mit einem geringeren Brennstoffeinsatz einhergeht. Es ist schon ein Unterschied, ob ich den Rücklauf von 30 oder eben 45°C auf beispielsweise 60°C bringen muss. Im Übrigen war es nie Hintergrund einer hydraulischen Weiche, ob man damit Gas einsparen kann. Der Einsatz richtet sich ausschliesslich nach der Tatsache, dass man die vollkommen unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich des Volumenstroms voneinander trennen kann. Hast du keine Weiche, musst mindestens ein paar HK immer mitlaufen lassen, dass der Mindestvolumenstrom für die Therme erreicht wird. Und das kann wiederum zu starkem Takten führen. Und Takten will man nicht haben. Erhöhter Verschleiss, erhöhter Brennstoffverbrauch. Wie gesagt,KANN. Muss nicht zwangsläufig so sein. Bei dir deutet es aber daraufhin, da die Therme gemessen zur Heizlast des Hauses überdimensioniert ist.