@wfiedler: Problem bei der 300-W B3HG ist, dass sowohl die untere Schwelle (Parameter 2855.x, zusätzliche passive Frostschutzkonfiguration) als auch die obere Schwelle (Parameter 2426.x, Offset zur eingestellten Raumtemperatur) einstellbar sind, allerdings nur über ein (kostenpflichtiges) Softwaretool. Die Werkseinstellungen für Parameter 2855.x sind +1 °C und für Parameter 2426.x + 5°C. Bei der Nachtabsenkungs-Einstellung 3 °C wird die Pumpe also bei AT < 1 °C immer eingeschaltet (Frostschutz), aber erst bei AT > 8 °C wieder ausgeschaltet. So mein Kenntnisstand.