Hallo, hier mal ein Update mit einer neuen Konfiguration: WP VS WP Vitocal 200-S 201.E10 (neues Modell) WW Tank VS Vitocell 100-E ( Typ SVPA ) - steht im warmen Raum (kein Keller) PV-Anlage vorhanden 5 Personen - Süd- Verbrauch - gestern- : Aussentemperatur 2 bis minus 5 Grad Gesamtverbrauch WP: 33,0kwh Verbrauch Heizen: 28,6 kwh=87% Verbrauch WW: 4,4 kwh =13% Temperatur WW: 53 Grad Zeit: 14.00 bis 15.30 Uhr Zirkulationspumpe: 8.00 bis 9.30 Uhr + 12.30 bis 14 Uhr + 18.00 bis 19.30 497.3 Zykluskonfiguration >> 2 (3Zyklen) Verbrauch: - KEIN Duschen oder längere Nutzung von WW - nur normale Nutzung WW (Händewaschen, Küche (kein Spülen), etc. Ok es ist etwas besser geworden, aber auf 2,0 oder 3,0 kwh komme ich bis jetzt nicht. Hat es vielleicht auch etwas mit der Anzahl der reinen Entnahmestellen zu tun? Ich habe für WW und Kaltwasser insgesamt 9 Stück, obwohl gestern nur am 4 Stück Wasser entnommen worden ist, aber wie gesagt kein Duschen. Aktuell habe ich gestern Nacht geändert auf: WW - 53 Grad WW Zeit 12.00 bis 12.30 + 15.00 bis 15.30 Uhr Zirkulationspumpe: 8.00 bis 9.00 + 12.30 bis 13.30 + 18.30 bis 19.30 497.3 Zykluskonfiguration >> 21 (2 Zyklen) Aktuell WW Verbrauch WW: 4,2 kwh WW-Temperatur aktuell: 48,2 Verbrauch: - KEIN Duschen oder längere Nutzung von WW (kommt erst gegen frühen Abend) - nur normale Nutzung WW (Händewaschen, Küche (kein Spülen), etc. Bis jetzt wieder 0,2 kwh weniger, aber immer noch nicht bei Euren Werten. Ist mir schleierhaft.