Hallo Michael2268,
ich vermute, dass die Heizgrenze unterschritten wurde und deshalb die Pumpe durchläuft. Dies ist normal und dafür da, dass die Wärmepumpe erkennt, wann nachgeheizt werden muss.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Viele Grüße