Danke, um den Eigenverbrauch zu optimieren, kannst du eine externe Betriebsartenumschaltung vornehmen. Dabei kannst du zum Beispiel den Warmwasser-Soll-Wert erhöhen, indem auf den 2. Sollwert umgeschaltet wird. Bei einem eventuell vorhandenen Pufferspeicher könnte auf Festwert geheizt werden.
Die Anforderung erfolgt dabei bei deiner Wärmepumpe über das Schließen des Kontakts X3.12 und X3.13 auf der Rangierleiterplatte. Die zur Anpassung der Einstellung notwendigen Parameter sind 7011, 7012, 7013 und 7014, wobei 7014 auf 0 stehen bleiben muss. Die Beschreibung der einzelnen Parameter findest du ab der Seite 73 in der Serviceanleitung der Regelung.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681896VSA00002_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
Viele Grüße
Flo