Also. Problem gelöst. Nachdem ich festgestellt habe, daß Speicherlade- und Heizkreispumpe gleichzeitig liefen und das so nicht sein soll, habe ich weiter recherchiert und die Lösung hier irgendwo in einem Eintrag von 2014 gefunden. 1. Adresse 8A:175 auf 8A:176 umstellen, speichern 2. Adresse 37 anschauen (sollte jetzt normal anzeigbar sein). 3. Wenn 37:0 eingestellt ist, dann umstellen auf 37:1, speichern. 4. Adresse 8A zurückstellen auf 8A:175, speichern. Das hat die Lösung gebracht. Der Wert war beim Tausch der Regelung vor 2 Jahren nicht geändert worden. Nun läuft alles.