Hallo @Patrick_Zarges - richtig, die Heizkörperthermostate sind alle auf eine reduzierte Raumtemperatur eingestellt. Alle Heizkörper sind hier mit ViCare Thermostatventilen ausgerüstet und die Einzelraumsteuerung ist aktiviert. Deaktiviere ich die Einzelraumsteuerung, wird das Takten des Brenners häufiger. Für mich ein Zeichen dafür, dass die Thermostatventile mit der Steuerung der Heizung kommunizieren und hier ein Wärmebedarf der Räume in Summe berücksichtigt wird. Reduziere ich die (reduzierte) Raumtemperatur, verringert sich die Häufigkeit des Taktens. Zwischenzeitlich habe ich auch die Heizkurve um 0,2 bzw 0,4 nach oben verändert, was jedoch nicht zum gewünschten Ergebnis (kein Takten) geführt hat. Das Takten des Brenners führt übrigens zur Meldung S.154, welche ca alle 3-5 Minuten in der Meldungshistorie auftaucht. Aus meiner Sicht ist ein häufiges Takten des Brenners nicht optimal, da der Brenner immer mit „Vollgas“ startet, nach kurzer Zeit „abgewürgt“ wird und dies sich alle 3-5 Minuten wiederholt. Hinter der Gasheizung ist übrigens noch eine hydraulische Weiche und zwei Divicons verbaut. Interessanterweise ist die Rücklauftemperatur rund 10K - 15K geringer als im Zulauf zum Heizkörper. Kein Wärmebedarf???