Hallo Muck14,
als ich die Daten am Freitag geprüft hatte, war die Einzelraumregelung nicht aktiv.
Ist diese nicht aktiv weiß der Kessel nicht was die Heizkörper machen und Heizt entsprechend der Heizkennlinie und der Raumsolltemperatur von 20 Grad. Wenn die Heizkörper nachts alle zu sind, fährt die Anlage vor geschlossenen Ventile und das mit einer aktuell eingestellten reduzierten Raumsolltemperatur von 20 Grad.
Lass die Einzelraumregelung bitte aktiv und stell deine reduzierte Raumsolltemperatur für Heizkreis 1 auf 16 Grad ein.
Wenn es dann immer noch zum Takten kommt, Heizkennlinie reduzieren.
Bei weiterem Taktverhalten müssen die Volumenströme vor und hinter der hydraulischen Weiche durch den Heizungsfachbetrieb angepasst werden. Zusätzlich sollte ein hydraulischer Abgleich der Heizflächen durchgeführt werden.